배선 및 조명설비
전기기사 필기 2022년 2회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
합성수지관 및 부속품의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
관의 지지점 간의 거리는 이하로 할 것
오답 함정 분석
합성수지관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 시설해야 합니다.
합성수지제 가요전선관 상호 간은 직접 접속할 것
정답 상세 해설
합성수지제 가요전선관 상호 간은 직접 접속해서는 안 됩니다.
•
Step 1. 합성수지제 가요전선관 상호 간 및 관과 박스는 전용 접속기(커플링 등)를 사용하여 견고하게 접속해야 합니다.
3
접착제를 사용하여 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 0.8배 이상으로 할 것
오답 함정 분석
접착제를 사용하는 경우 관 상호 간 삽입 깊이는 관 바깥지름의 0.8배 이상이어야 합니다.
4
접착제를 사용하지 않고 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 할 것
오답 함정 분석
접착제를 사용하지 않는 경우 관 상호 간 삽입 깊이는 관 바깥지름의 1.2배 이상이어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
합성수지관의 지지점 간 거리는 얼마인가요?
1.5m 이하로 시설해야 합니다.
Q.
합성수지관을 접속할 때 삽입 깊이 기준은 어떻게 되나요?
접착제를 사용하지 않을 때는 관 바깥지름의 1.2배 이상, 접착제를 사용할 때는 0.8배 이상 삽입해야 합니다.