배선 및 조명설비
전기기사 필기 2021년 2회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
91. 일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시설되어 있었을 경우 시설기준에 적합하지 않은 것은?
선택지 분석
합성수지관의 지지점 간의 거리를 2m로 하였다.
정답 상세 해설
합성수지관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 시설해야 하므로 2m로 시설한 것은 부적합합니다.
•
Step 1: 합성수지관 공사의 지지점 간 거리 규정을 확인합니다. KEC 규정에 따르면 합성수지관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 규정되어 있습니다.
•
Step 2: 문제에서 제시된 2m는 규정치인 1.5m를 초과하므로 시설기준에 적합하지 않습니다.
•
Step 3: 따라서 합성수지관의 지지점 간 거리를 2m로 시설한 것은 잘못된 시공 사례에 해당합니다.
2
합성수지관 안에서 전선의 접속점이 없도록 하였다.
오답 함정 분석
관 내부에서 전선의 접속점을 만들지 않는 것은 모든 관공사의 공통된 안전 원칙입니다.
3
금속관공사에 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용하였다.
오답 함정 분석
금속관 공사 시 옥외용 비닐절연전선(OW)을 제외한 절연전선을 사용하는 것은 법적 준수 사항입니다.
4
인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 각 극에 시설하였다.
오답 함정 분석
저압 옥내배선의 인입구에는 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설해야 하며, 각 극에 시설하는 것이 원칙입니다.
자주 묻는 질문
Q.
합성수지관의 지지점 간 거리는 왜 1.5m 이하인가요?
합성수지관은 금속관에 비해 기계적 강도가 약하고 열에 의한 변형 가능성이 크기 때문에, 처짐을 방지하기 위해 지지점 간격을 1.5m 이하로 짧게 제한합니다.
Q.
금속관 공사에서 OW 전선을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
옥외용 비닐절연전선(OW)은 옥외 노출 환경에 특화된 전선으로, 관 내부에 수용하여 사용하는 옥내 배선용으로는 적합하지 않기 때문입니다.