배선 및 조명설비

전기기사 필기 2020년 3회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
옥내에 시설하는 사용 전압이 이상 이하인 전개된 장소로서 건조한 장소가 아닌 기타의 장소의 관등회로 배선공사로서 적합한 것은?

선택지 분석

애자사용공사

정답 상세 해설

사용 전압이 400V 이상 1000V 이하인 관등회로를 건조하지 않은 전개된 장소에 시설할 때는 애자사용공사를 적용해야 합니다.
Step 1: 관등회로의 시설 조건을 확인합니다. 관등회로는 방전등용 안정기에서 방전관까지의 회로를 의미하며, 본 문제에서는 400V에서 1000V 사이의 전압 조건을 제시하고 있습니다.
Step 2: 설치 환경을 분석합니다. '전개된 장소'이면서 '건조하지 않은 장소'라는 조건이 주어졌으므로, 습기에 노출될 가능성이 있고 고전압 절연이 필요한 상황입니다.
Step 3: 규정에 따른 적합한 공사법을 선정합니다. 전기설비기술기준에 의거하여 해당 전압 범위와 환경 조건에서 관등회로 배선에 사용할 수 있는 공사 방법은 애자사용공사입니다.
2
금속몰드공사

오답 함정 분석

금속몰드공사는 사용 전압 400V 미만의 건조한 장소에 시설하는 방식이므로 해당 조건에 부적합합니다.
3
금속덕트공사

오답 함정 분석

금속덕트공사는 주로 건조한 장소에 시설하며, 습기가 있는 장소의 관등회로 배선으로는 적절하지 않습니다.
4
합성수지몰드공사

오답 함정 분석

합성수지몰드공사는 400V 미만의 저압 옥내배선에 사용되는 방식으로 고전압 관등회로에는 사용할 수 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
관등회로란 무엇을 의미하나요?
방전등용 안정기로부터 방전관까지의 선로를 의미하며, 일반 배선보다 높은 전압이 인가되는 특성이 있습니다.
Q.
왜 애자사용공사만 가능한가요?
애자사용공사는 전선을 공중에 띄워 지지하므로 절연 성능 확보가 용이하여, 습기가 있는 장소나 고전압 회로에서 안전성을 확보할 수 있기 때문입니다.
전기기사 필기 2020년 2회 93번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프