특수설비(저압)
전기기사 필기 2019년 3회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내배선은 어느 공사에 의하는가?
선택지 분석
금속관 공사
정답 상세 해설
폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 장소는 폭발 위험이 매우 높아 엄격한 시공 기준이 적용됩니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 폭연성 분진이 있는 곳의 저압 옥내배선은 금속관 공사 또는 케이블 공사(외장을 가진 것)에 의하여 시설해야 합니다.
•
Step 2: 금속관 공사는 외부 충격에 강하고 기밀성이 우수하여 분진의 침입을 방지하며 폭발 사고 시 피해를 최소화할 수 있는 가장 안전한 방법입니다.
•
Step 3: 따라서 제시된 보기 중 폭연성 분진 장소에 적합한 배선 공사 방법은 금속관 공사입니다.
2
애자사용 공사
오답 함정 분석
애자사용 공사는 전선이 노출되어 분진이 쌓이기 쉬우며 폭발 위험이 있는 장소에서는 화재 및 폭발의 원인이 될 수 있어 금지됩니다.
3
합성수지관 공사
오답 함정 분석
합성수지관 공사는 기계적 강도가 금속관에 비해 낮고 열에 취약하여 폭연성 분진이 존재하는 위험 장소에는 적합하지 않습니다.
4
캡타이어 케이블 공사
오답 함정 분석
캡타이어 케이블은 주로 이동용 전선으로 사용되며 폭연성 분진이 있는 장소의 옥내 고정 배선 방법으로는 허용되지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
폭연성 분진 장소에서 케이블 공사는 아예 불가능한가요?
아닙니다. 케이블 공사도 가능하지만 전선에 손상을 입힐 우려가 없는 경우에 한하며 관이나 방호 장치에 넣어 시설해야 합니다.
Q.
금속관 공사 시 관 상호 간의 접속은 어떻게 해야 하나요?
5턱 이상의 나사 조임으로 접속하거나 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법으로 견고하게 접속하여 기밀성을 유지해야 합니다.