특수설비(저압)
전기기사 필기 2009년 1회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
풀장용 수중조명등에 전기를 공급하기 위하여 사용되는 절연 변압기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
절연변압기 2차측 전로의 사용 전압은 이하이어야 한다.
오답 함정 분석
절연변압기 2차측 전로의 사용 전압 한도인 150V 이하 규정을 올바르게 설명하고 있습니다.
2
절연변압기 2차측 전로의 사용 전압이 이하인 경우에는 1차권선과 2차권선 사이에 금속제의 혼촉 방지판이 있어야 한다.
오답 함정 분석
사용 전압 30V 이하 시 혼촉 방지판 설치 및 접지 의무에 관한 규정을 정확하게 기술하고 있습니다.
절연변압기의 2차측 전로에는 반드시 제 2종 접지공사를 하며, 그 저항값은 이하가 되도록 하여야 한다.
정답 상세 해설
풀장용 수중조명등의 절연변압기 2차측 전로는 비접지식으로 시설해야 합니다.
•
Step 1: 절연변압기 2차측 전로의 사용 전압은 150V 이하로 제한됩니다.
•
Step 2: 2차측 전로의 사용 전압이 30V 이하인 경우, 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제 혼촉 방지판을 설치하고 이를 접지해야 합니다.
•
Step 3: 그러나 2차측 전로 자체는 감전 사고 방지를 위해 비접지식으로 운영해야 하므로, 제2종 접지공사를 한다는 설명은 기술기준에 위배됩니다.
4
절연변압기 2차측 전로의 사용 전압이 를 넘는 경우에는 그 전로에 지락이 생긴 경우 자동적으로 전로를 차단하는 차단장치가 있어야 한다.
오답 함정 분석
사용 전압 30V 초과 시 지락 차단 장치 설치 의무에 관한 규정을 정확하게 기술하고 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연변압기 2차측을 왜 접지하지 않나요?
수중에서 전선 피복 손상 등으로 누전이 발생했을 때, 2차측이 접지되어 있으면 폐회로가 형성되어 인체에 큰 전류가 흐를 위험이 있기 때문에 비접지식으로 시설합니다.
Q.
혼촉 방지판의 역할은 무엇인가요?
변압기 내부에서 1차측의 높은 전압이 고장 등의 이유로 2차측으로 넘어오는 것을 방지하여 수중의 인체를 보호하는 역할을 합니다.