배선 및 조명설비

전기기사 필기 2022년 2회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가요전선관 및 부속품의 시설에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? 1종 금속제 가요전선관에는 단면적 ( ) 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하며 그 나연동선과 1종 금속제 가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

선택지 분석

1
0.75

오답 함정 분석

0.75 는 다심 캡타이어 케이블 등 다른 전선의 최소 단면적 기준입니다. 1종 금속제 가요전선관에 삽입하는 나연동선의 최소 단면적은 2.5 입니다.
2
1.5

오답 함정 분석

1.5 는 제어회로용 배선 등 다른 용도의 최소 단면적 기준입니다. 1종 금속제 가요전선관에 삽입하는 나연동선의 최소 단면적은 2.5 입니다.
2.5

정답 상세 해설

1종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5 이상의 나연동선을 삽입하여 전기적으로 완전하게 접속해야 합니다.
Step 1. 1종 금속제 가요전선관은 구조상 전기적 연속성이 부족할 수 있으므로, 접지 및 감전 보호를 위해 관 내부 또는 외부에 나연동선을 시설해야 합니다.
Step 2. 이때 규정된 나연동선의 최소 단면적은 2.5 입니다.
Step 3. 단, 관의 길이가 4 이하인 경우에는 예외적으로 나연동선의 삽입을 생략할 수 있습니다.
4
4

오답 함정 분석

4 는 옥내 저압 이동전선 등 다른 규격의 기준입니다. 1종 금속제 가요전선관에 삽입하는 나연동선의 최소 단면적은 2.5 입니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 1종 금속제 가요전선관에 나연동선을 추가로 넣어야 하나요?
1종 금속제 가요전선관은 나선형 구조로 인해 전기적 저항이 높고 연속성이 떨어질 수 있습니다. 따라서 누전 시 고장 전류를 안전하게 대지로 흘려보내기 위해 단면적 2.5 이상의 나연동선을 추가하여 전기적 연속성을 확보해야 합니다.
Q.
관의 길이가 4m 이하일 때는 왜 나연동선을 생략할 수 있나요?
관의 길이가 4 이하로 짧은 경우에는 가요전선관 자체의 저항이 상대적으로 작아 전기적 연속성이 어느 정도 유지된다고 판단하기 때문에 예외적으로 생략을 허용합니다.