배전방식
전기기사 필기 2021년 2회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
저압 뱅킹 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
오답 함정 분석
저압 뱅킹 방식은 변압기 2차측을 병렬로 연결하여 전압 강하와 전력 손실을 줄이는 방식이 맞습니다.
밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
정답 상세 해설
밸런서는 단상 3선식 선로에서 부하 불평형에 의한 전압 불평형을 억제하기 위해 설치하는 장치입니다.
•
Step 1: 단상 3선식의 전압 불평형 이해. 단상 3선식은 중성선을 기준으로 양측 부하가 다를 경우 전압 불평형이 발생하여 기기 수명 단축이나 오작동을 유발합니다.
•
Step 2: 밸런서의 작동 원리. 밸런서는 권수비 1:1의 단권변압기를 사용하여 중성선과 양 외선 사이의 전압을 강제로 평형하게 맞춥니다.
•
Step 3: 결론 도출. 단상 2선식은 전압 불평형 문제가 발생할 구조가 아니므로 밸런서가 필요하지 않습니다.
3
부하율(F)와 손실계수(H) 사이에는 의 관계가 있다.
오답 함정 분석
부하율 F와 손실계수 H 사이의 관계식은 전력공학의 기초 이론으로, 제시된 부등식 관계가 항상 성립합니다.
4
수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.
오답 함정 분석
수용률은 설비 용량에 대한 최대 전력의 비를 나타내는 지표로, 정의가 정확하게 설명되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
밸런서로 사용되는 변압기의 종류는 무엇인가요?
주로 권수비 1:1인 단권변압기를 밸런서로 사용합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 가장 큰 단점은 무엇인가요?
한 곳의 사고가 계통 전체로 파급되는 캐스케이딩 현상이 발생할 수 있다는 점입니다.