배전방식

전기기사 필기 2019년 3회 24번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

선택지 분석

공급전압을 낮춘다.

정답 상세 해설

공급전압을 낮추는 것은 전압 강하를 크게 만들어 플리커 현상을 오히려 악화시키는 요인이 됩니다.
Step 1: 플리커 현상은 부하의 급격한 변동으로 인해 전압이 변동하여 조명이 깜빡이는 현상을 의미하며, 전압 변동률은 계통 임피던스와 부하 전류에 비례합니다.
Step 2: 공급전압을 높이면(승압) 동일한 전력을 공급할 때 흐르는 전류가 감소하게 되어 선로의 전압 강하가 줄어듭니다.
Step 3: 따라서 공급측 대책으로는 전압을 승압하거나, 단락용량이 큰 계통을 선택하여 임피던스를 낮추거나, 전용 변압기를 사용하는 등의 방안이 적절합니다.
2
전용 변압기로 공급한다.

오답 함정 분석

전용 변압기 설치는 플리커 발생 부하를 일반 부하와 분리하여 상호 간섭을 방지하는 대표적인 공급측 대책입니다.
3
단독 공급계통을 구성한다.

오답 함정 분석

공급 계통을 단독으로 구성하는 것은 전압 변동의 파급 범위를 제한하는 효과적인 공급측 대책에 해당합니다.
4
단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

오답 함정 분석

단락용량이 크다는 것은 계통 임피던스가 작다는 것을 의미하며, 이는 전압 변동률을 낮추는 핵심적인 공급측 대책입니다.

자주 묻는 질문

Q.
플리커 현상을 줄이기 위해 공급전압을 어떻게 조정해야 하나요?
공급전압을 승압하여 전류를 줄임으로써 선로에서의 전압 강하를 최소화해야 합니다.
Q.
공급측 대책과 수용가측 대책의 차이는 무엇인가요?
공급측은 계통 임피던스를 낮추거나 전압을 조정하는 방식이며, 수용가측은 부하 변동을 억제하거나 SVC와 같은 보상 장치를 설치하는 방식입니다.