고장계산과 대책
전기기사 필기 2006년 1회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
그림의 F점에서 3상 단락고장이 생겼다. 발전기 쪽에서 본 3상 단락전류는 몇 가 되는가? (단, 송전선의 리액턴스는 를 기준으로 하여 이다.)

선택지 분석
43.7
정답 상세 해설
발전기 쪽에서 본 3상 단락전류는 기준 용량을 통일하여 총 %임피던스를 구한 뒤, 발전기 측 정격전압을 적용하여 계산합니다.
•
Step 1: 기준 용량을 1,000[MVA]로 통일하여 각 기기의 %임피던스를 환산합니다. 발전기: , 변압기: , 송전선: 입니다.
•
Step 2: 고장점까지의 총 %임피던스를 계산합니다. 총 입니다.
•
Step 3: 단락용량 및 발전기 측 단락전류를 계산합니다. 단락용량 입니다.
•
발전기 측 단락전류 입니다.
2
47.7
오답 함정 분석
총 %임피던스 환산 또는 단락전류 계산 시 전압 기준을 잘못 적용한 오답입니다.
3
53.7
오답 함정 분석
기준 용량 통일 과정에서 변압기나 발전기의 %임피던스 변환을 누락한 경우 나오는 오답입니다.
4
59.7
오답 함정 분석
단락전류 계산 시 발전기 측 전압(11kV)이 아닌 다른 전압을 대입하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단락전류를 구할 때 왜 발전기 측 전압인 11[kV]를 대입하나요?
문제에서 '발전기 쪽에서 본 3상 단락전류'를 요구했기 때문입니다. 고장점의 단락용량은 계통 어디서나 동일하게 적용되므로, 발전기 측 단락전류를 구하려면 단락용량을 발전기 측 정격전압(11[kV])으로 나누어 계산해야 합니다.
Q.
기준 용량은 반드시 1,000[MVA]로 해야 하나요?
아닙니다. 500[MVA] 등 다른 용량을 기준으로 통일해도 결과는 동일합니다. 다만 문제에서 송전선의 리액턴스가 1,000[MVA] 기준으로 주어졌으므로, 계산의 편의를 위해 1,000[MVA]로 통일하는 것이 일반적입니다.