배전방식

전기기사 필기 2010년 3회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 배전선의 배전 방식 중 배전 설비가 단순하고, 공급 능력이 최대인 경제적 배분 방식이며, 국내에서 220/380[V] 승압 방식으로 채택된 방식은?

선택지 분석

1
단상 2선식

오답 함정 분석

단상 2선식은 구조가 가장 단순하지만 전선 중량당 전력 공급 능력이 가장 낮아 대규모 공급에 경제성이 떨어집니다.
2
단상 3선식

오답 함정 분석

단상 3선식은 110/220V 혼용이 가능하나 중성선 단선 시 전압 불평형 위험이 있고 3상 동력 부하를 직접 구동할 수 없습니다.
3상 4선식

정답 상세 해설

3상 4선식은 단상 전원(220V)과 3상 전원(380V)을 동시에 공급할 수 있어 배전 설비가 단순하고 효율적입니다.
Step 1: 공급 능력 비교 시 동일 전선 중량 및 동일 대지 전압 조건에서 3상 4선식은 단상 2선식 대비 약 133%의 전력을 공급할 수 있어 경제성이 가장 높습니다.
Step 2: 대한민국은 저압 배전 표준 방식으로 220/380[V] Y결선 3상 4선식을 채택하여 전력 손실을 줄이고 공급 능력을 극대화하고 있습니다.
Step 3: 따라서 문제에서 제시한 단순성, 최대 공급 능력, 국내 승압 방식 채택 조건을 모두 만족하는 방식은 3상 4선식입니다.
4
3상 3선식

오답 함정 분석

3상 3선식은 주로 고압 배전선로나 동력 전용 부하에 사용되며 일반적인 저압 수용가의 다중 전압 공급 방식으로는 부적합합니다.

자주 묻는 질문

Q.
3상 4선식에서 220V와 380V를 어떻게 동시에 얻나요?
Y결선의 중성선과 각 상전선 사이에서는 상전압인 220V를 얻고, 상전선과 상전선 사이에서는 선간전압인 380V를 얻습니다.
Q.
공급 능력이 최대라는 것은 어떤 의미인가요?
같은 양의 전선을 사용했을 때 다른 배전 방식보다 더 많은 전력을 멀리까지 보낼 수 있어 전선비용 대비 효율이 가장 좋다는 의미입니다.