송전방식
전기기사 필기 2019년 2회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
직류 송전방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
교류 송전방식보다 안정도가 낮다.
정답 상세 해설
직류 송전방식은 교류 송전방식에 비해 계통의 안정도가 매우 높습니다.
•
Step 1: 직류 송전의 전기적 특성을 분석합니다. 직류는 선로 리액턴스에 의한 전압 강하가 발생하지 않으며, 송전 거리나 위상각의 제한을 받지 않습니다.
•
Step 2: 교류 송전과 비교합니다. 교류는 선로의 인덕턴스와 정전용량에 의한 리액턴스 성분 때문에 안정도에 한계가 있으나, 직류는 이러한 제약이 없어 과도 안정도가 우수합니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 직류 송전방식이 교류보다 안정도가 낮다는 설명은 사실과 반대되는 잘못된 설명입니다.
2
직류계통과 연계 운전 시 교류계통의 차단용량은 작아진다.
오답 함정 분석
직류 계통은 고장 전류를 차단하는 성질이 있어 연계된 교류 계통의 단락 용량을 증대시키지 않으므로 차단 용량을 작게 유지할 수 있습니다.
3
교류 송전방식에 비해 절연계급을 낮출 수 있다.
오답 함정 분석
직류 전압의 최댓값은 실효값과 같으므로, 교류의 최댓값(실효값의 1.414배)보다 낮아 선로의 절연 설계를 낮게 할 수 있습니다.
4
비동기 연계가 가능하다.
오답 함정 분석
직류는 주파수가 존재하지 않으므로 주파수가 서로 다른 두 교류 계통 간을 연결하는 비동기 연계가 가능합니다.
자주 묻는 질문
Q.
직류 송전이 교류보다 안정도가 높은 이유는 무엇인가요?
직류는 리액턴스에 의한 전압 강하가 없고 송전 용량에 위상각의 제한을 받지 않기 때문에 계통의 과도 안정도가 매우 높습니다.
Q.
직류 송전에서 절연 계급을 낮출 수 있는 구체적인 원리는 무엇인가요?
교류는 실효값의 루트 2배에 해당하는 최댓값에 견디도록 절연해야 하지만, 직류는 전압의 최댓값이 실효값과 동일하여 절연 설계가 훨씬 경제적입니다.
Q.
비동기 연계란 무엇을 의미하나요?
주파수가 다른 두 계통(예: 50Hz와 60Hz)을 직접 연결할 수 없으나, 직류로 변환하여 연결하면 주파수에 상관없이 전력을 주고받을 수 있는 방식을 의미합니다.