전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2021년 1회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선(素線)은 몇 가닥 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
지선에 연선을 사용할 경우 소선은 2가닥이 아닌 3가닥 이상이어야 합니다.
3
정답 상세 해설
가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선은 3가닥 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따른 지선의 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 지선에 연선을 사용할 경우, 소선은 3가닥 이상의 연선이어야 하며, 소선의 지름은 2.6 mm 이상의 금속선이어야 합니다.
•
Step 3: 따라서 요구되는 소선의 최소 가닥수는 3가닥입니다.
3
5
오답 함정 분석
지선에 연선을 사용할 경우 소선은 5가닥이 아닌 3가닥 이상이어야 합니다.
4
9
오답 함정 분석
지선에 연선을 사용할 경우 소선은 9가닥이 아닌 3가닥 이상이어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지선에 사용하는 소선의 최소 지름은 얼마인가요?
지선에 연선을 사용할 경우, 소선의 지름은 2.6 mm 이상의 금속선을 사용해야 합니다.
Q.
지선의 안전율과 허용 인장하중 기준은 어떻게 되나요?
지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 허용 인장하중의 최저는 4.31 kN이어야 합니다.