특고압 가공전선로
전기기사 필기 2019년 1회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 일반적인 경우에 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.8
오답 함정 분석
단수 계산 시 소수점 이하를 절상하지 않고 잘못된 단수를 적용하여 계산한 오답입니다.
3.2
정답 상세 해설
사용전압이 154kV인 특고압 가공전선과 식물과의 이격거리는 3.2m 이상이어야 합니다.
•
특고압 가공전선과 식물과의 이격거리는 사용전압이 60kV를 초과하는 경우, 기본 이격거리 2m에 60kV를 초과하는 10kV 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
•
Step 1: 단수 계산
단수 = (사용전압 - 60) / 10 = (154 - 60) / 10 = 9.4
단수 계산 시 소수점 이하는 무조건 절상(올림)하므로 10단이 됩니다.
•
Step 2: 이격거리 계산
이격거리 = 기본 이격거리 + (단수 × 0.12m) = 2 + (10 × 0.12) = 2 + 1.2 = 3.2m입니다.
3
3.6
오답 함정 분석
기본 이격거리나 가산 거리를 잘못된 기준(예: 35kV 기준 등)으로 적용하여 계산한 오답입니다.
4
4.2
오답 함정 분석
단수 계산 시 기준 전압을 빼지 않고 전체 전압을 기준으로 단수를 산정하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
특고압 가공전선과 식물과의 이격거리 계산 시 단수는 어떻게 구하나요?
단수는 '(사용전압 - 60kV) / 10kV'로 계산하며, 계산된 값에서 소수점 이하는 무조건 올림(절상)하여 정수로 적용합니다.
Q.
사용전압이 60kV 이하인 경우 식물과의 이격거리는 얼마인가요?
사용전압이 60kV 이하인 특고압 가공전선의 경우 식물과의 이격거리는 기본적으로 2m 이상으로 유지해야 합니다.