접지설비(고압·특고압)

전기기사 필기 2019년 1회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기의 제1종 접지공사의 접지선이 그 제1종 접지공사 전용의 것인 경우에 접지저항 값은 몇 까지 허용되는가?

선택지 분석

1
20

오답 함정 분석

제1종 접지공사의 기본 기준인 10 이나 피뢰기 전용 접지 시의 완화 기준인 30 어디에도 해당하지 않는 수치입니다.
30

정답 상세 해설

고압 가공전선로 피뢰기의 제1종 접지공사에서 전용 접지선을 사용하는 경우 접지저항은 30 이하로 규정되어 있습니다.
Step 1: 제1종 접지공사의 원칙적인 접지저항 값은 10 이하로 규정되어 있습니다.
Step 2: 전기설비기술기준에 의하면 고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기에 제1종 접지공사를 시행할 때, 해당 접지선이 피뢰기 전용인 경우에는 접지저항 값을 30 까지 허용하는 완화 규정이 존재합니다.
Step 3: 문제에서 '제1종 접지공사 전용의 것'이라는 조건을 명시하였으므로 허용되는 최대 접지저항 값은 30 이 됩니다.
3
50

오답 함정 분석

50 은 제2종 접지공사의 계산 결과나 기타 특수 접지 기준에서 나타날 수 있는 수치로 본 규정과는 관련이 없습니다.
4
75

오답 함정 분석

75 은 피뢰기 접지저항 완화 규정에서 허용하는 범위를 완전히 벗어난 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제1종 접지공사의 일반적인 접지저항 값은 얼마인가요?
일반적인 제1종 접지공사의 접지저항 값은 10 이하로 유지해야 합니다.
Q.
피뢰기 접지저항을 30 까지 완화해 주는 이유는 무엇인가요?
고압 가공전선로의 피뢰기는 낙뢰 보호를 위해 설치되며, 전용 접지선을 사용하는 경우 안전성을 확보하면서도 시공의 경제성과 효율성을 고려하여 30 까지 허용하는 것입니다.