특수장소의 전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2015년 1회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
광산 기타 갱도안의 시설에서 고압 배선은 케이블을 사용하고 금속제의 전선 접속함 및 케이블 피복에 사용하는 금속제의 접지공사는 제 몇 종 접지공사인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

제 1종 접지공사

정답 상세 해설

갱도 안의 고압 시설 규정을 확인합니다. 광산 기타 갱도 안의 시설에서 고압 배선을 시설할 때는 반드시 케이블을 사용해야 합니다.
접지 대상을 파악합니다. 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속제 부분은 감전 및 화재 방지를 위해 접지공사를 시행해야 합니다.
접지 종별을 결정합니다. 구 전기설비기술기준의 판단기준에 따르면 고압용 기계 기구의 외함 및 금속제 피복에는 제1종 접지공사를 적용하도록 규정하고 있습니다.
2
제 2종 접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 변압기의 중성점에 시설하여 고저압 혼촉 시 전압 상승을 억제하기 위한 용도입니다.
3
제 3종 접지공사

오답 함정 분석

제3종 접지공사는 400V 이하의 저압용 기계 기구 외함 등에 적용되는 기준입니다.
4
특별 제 3종 접지 공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V를 초과하는 저압용 기계 기구 외함에 적용되는 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
KEC 개정 이후에도 제1종 접지공사라는 명칭을 그대로 사용하나요?
아니요, KEC(한국전기설비규정) 시행 이후에는 기존의 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지 방식이 폐지되고 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분하여 시설합니다.
Q.
갱도 안에서 고압 배선 시 케이블 외에 다른 전선을 사용할 수 있나요?
규정상 갱도 안의 고압 배선은 반드시 케이블을 사용해야 하며, 이를 수용하는 접속함 등의 금속제 외함에는 적절한 접지 시설이 동반되어야 합니다.
전기기사 필기 2015년 1회 100번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프