기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2019년 1회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특고압용 변압기로서 그 내부에 고장이 생긴 경우에 반드시 자동 차단되어야 하는 변압기의 뱅크용량은 몇 이상인가?
선택지 분석
1
5000
오답 함정 분석
5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만인 범위에서는 자동 차단 장치 대신 경보 장치를 설치할 수 있으므로 반드시 차단해야 하는 기준은 아닙니다.
10000
정답 상세 해설
특고압용 변압기의 내부 고장 시 반드시 자동 차단 장치를 시설해야 하는 최소 뱅크용량은 10,000 kVA입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 특고압용 변압기 보호 장치 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 뱅크용량이 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만인 경우에는 자동 차단 장치 또는 경보 장치를 시설할 수 있습니다.
•
Step 3: 뱅크용량이 10,000 kVA 이상인 경우에는 내부 고장 시 반드시 자동 차단되도록 장치를 시설해야 합니다.
3
50000
오답 함정 분석
10,000 kVA 이상의 범위에 해당하지만, 법령에서 규정하는 의무화된 최소 기준값은 10,000 kVA입니다.
4
100000
오답 함정 분석
10,000 kVA 이상의 범위에 해당하지만, 법령에서 규정하는 의무화된 최소 기준값은 10,000 kVA입니다.
자주 묻는 질문
Q.
5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만인 변압기에는 어떤 보호 장치를 설치하나요?
자동 차단 장치 또는 경보 장치 중 하나를 선택하여 시설할 수 있습니다.
Q.
10,000 kVA 이상인 변압기에 경보 장치만 설치해도 되나요?
아니요, 10,000 kVA 이상인 경우에는 반드시 자동 차단 장치를 설치하여 사고 시 즉시 전로를 차단해야 합니다.