가공전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2013년 1회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
89. 특고압 전선로에 사용되는 애자장치에 대한 갑종 풍압하중은 그 구성재의 수직투영면적 에 대한 풍압하중을 몇 pa 를 기초 하여 계산한 것인가?

선택지 분석

1
592

오답 함정 분석

592 Pa는 원형 전주 등에 적용되는 588 Pa와 유사하게 설정된 오답 유도용 수치입니다.
2
668

오답 함정 분석

668 Pa는 다도체 전선에 적용되는 666 Pa와 유사하게 설정된 오답 유도용 수치입니다.
3
946

오답 함정 분석

946 Pa는 전기설비기술기준에서 규정하는 갑종 풍압하중의 표준 수치에 해당하지 않습니다.
1039

정답 상세 해설

특고압 가공전선로의 애자장치에 적용되는 갑종 풍압하중은 1,039 Pa입니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에서 정의하는 갑종 풍압하중의 구성재별 표준 수치를 확인합니다.
Step 2: 해당 기준에 따르면 애자장치의 수직투영면적 1제곱미터에 대한 풍압하중은 1,039 Pa로 명시되어 있습니다.
Step 3: 문제에서 요구하는 대상이 애자장치이므로 법령상 정해진 수치인 1,039 Pa를 도출합니다.

자주 묻는 질문

Q.
갑종 풍압하중은 어떤 경우에 적용하나요?
빙설이 적은 지방에서 고온 계절에 풍압이 최대가 되는 경우를 상정하여 계산할 때 적용합니다.
Q.
전선의 종류에 따라 풍압하중 수치가 달라지나요?
네, 단도체는 745 Pa, 다도체는 666 Pa를 적용하는 등 구성재의 형태와 종류에 따라 규정된 값이 다릅니다.
Q.
지지물의 형태에 따라서도 풍압하중이 변하나요?
그렇습니다. 목주나 원형 철근 콘크리트주는 588 Pa, 강관으로 구성된 철탑은 1,255 Pa 등 지지물의 구조에 따라 차등 적용합니다.
전기기사 필기 2013년 1회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프