발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2021년 1회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
오답 함정 분석
발전기 내부 수소의 온도 계측 장치 시설은 전기설비기술기준에 명시된 필수 안전 사항입니다.
발전기 내부의 수소의 순도가 70[%] 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것
정답 상세 해설
수소냉각식 발전기의 수소 순도 경보 기준은 85%입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 수소냉각식 발전기는 수소의 순도가 저하될 경우 폭발 위험이 있어 경보 장치를 설치해야 합니다.
•
Step 2: 규정상 경보가 작동해야 하는 수소 순도의 기준치는 85% 이하입니다.
•
Step 3: 따라서 선지에서 제시한 70% 이하라는 수치는 법적 기준에 미달하는 잘못된 설명입니다.
3
발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
오답 함정 분석
수소 폭발 시의 압력에 견디는 기밀 구조와 내압 강도를 확보하는 것은 사고 확산 방지를 위한 핵심 시설 기준입니다.
4
발전기 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
오답 함정 분석
수소의 압력 계측 및 급격한 압력 변동 시 경보 장치를 갖추는 것은 누설 감지 및 안전 운용을 위해 규정된 사항입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수소냉각식 발전기에서 수소 순도 경보 장치를 설치하는 목적은 무엇인가요?
수소와 공기가 혼합되어 폭발성 가스가 형성되는 것을 방지하고, 냉각 효율 저하에 따른 과열 사고를 예방하기 위함입니다.
Q.
수소 순도 경보 기준인 85%는 어떤 의미를 가지나요?
수소의 순도가 85% 이하로 떨어지면 폭발 위험 범위에 근접할 수 있으므로, 안전을 확보하기 위해 설정된 법적 최소 기준치입니다.
Q.
수소냉각 방식의 장점은 무엇인가요?
수소는 공기에 비해 비열이 크고 밀도가 낮아 냉각 성능이 우수하며, 회전자의 풍손(마찰 손실)을 줄여 발전 효율을 높일 수 있습니다.