전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2010년 1회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
1.2
오답 함정 분석
1.2는 저압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 안전율 기준입니다.
1.5
정답 상세 해설
특고압 가공전선로 지지물인 목주의 풍압하중 안전율은 1.5 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 지지물 안전율 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 특고압 가공전선로의 경우 목주의 안전율은 1.5 이상을 적용하도록 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 저압(1.2), 고압(1.3)과 비교하여 특고압 기준인 1.5를 최종 선정합니다.
3
2.0
오답 함정 분석
2.0은 가공전선의 안전율(경동선 등)이나 다른 지지물 기초 안전율에서 주로 사용되는 수치입니다.
4
2.5
오답 함정 분석
2.5는 철탑의 기초 안전율 등 더 높은 강도가 요구되는 특정 시설물의 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
목주의 안전율은 전압별로 어떻게 구분되나요?
저압 가공전선로는 1.2 이상, 고압 가공전선로는 1.3 이상, 특고압 가공전선로는 1.5 이상으로 규정되어 있습니다.
Q.
풍압하중 외에 고려해야 할 사항이 있나요?
목주의 굵기나 지반의 상태 등 시설 환경에 따른 강도 계산이 병행되어야 하며, 설계 시 상시 상정 하중을 견뎌야 합니다.