전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2021년 1회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압이 인 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 몇 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다)
선택지 분석
1
6
오답 함정 분석
6m는 저압 또는 고압 가공전선의 일반적인 높이 기준으로, 22.9kV 시가지 시설 기준에는 미달하는 수치입니다.
2
7
오답 함정 분석
7m는 해당 조건(22.9kV, 시가지, 절연전선)에서 규정된 법적 최소 높이 기준에 해당하지 않습니다.
8
정답 상세 해설
특고압 절연전선을 사용하는 22.9kV 가공전선로의 시가지 시설 높이는 8m 이상입니다.
•
Step 1: 사용전압 및 시설 장소를 확인합니다. 사용전압은 35kV 이하인 22.9kV이며, 시설 장소는 시가지입니다.
•
Step 2: 전선의 종류를 확인합니다. 문제 조건에서 특고압 절연전선을 사용한다고 명시되었습니다.
•
Step 3: 관련 법령인 전기설비기술기준(KEC)을 적용합니다. 35kV 이하 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 지표상 높이는 10m 이상이어야 하나, 특고압 절연전선을 사용하는 경우 8m 이상으로 감할 수 있습니다.
4
10
오답 함정 분석
10m는 시가지에서 22.9kV 가공전선로 시설 시 나전선을 사용하는 경우에 적용되는 기준 높이입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지에서 22.9kV 가공전선을 시설할 때 기본 높이는 얼마인가요?
나전선을 사용하는 일반적인 경우에는 지표상 10m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
절연전선을 사용하면 왜 높이 기준이 완화되나요?
절연전선은 피복을 통해 절연 성능이 확보되어 안전성이 높아지므로, 사고 위험을 고려하여 기준 높이를 8m까지 완화해 주는 것입니다.