발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2022년 1회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
조상기에 내부 고장이 생긴 경우, 조상기의 뱅크용량이 몇 kVA 이상일 때 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
5000
오답 함정 분석
5,000 kVA는 전력용 변압기의 보호장치 시설 기준 용량에 해당합니다.
2
10000
오답 함정 분석
10,000 kVA는 전력용 변압기의 내부 고장 시 자동 차단 장치 의무 시설 기준입니다.
15000
정답 상세 해설
조상기의 내부 고장 보호 장치 시설 기준은 뱅크용량 15,000 kVA 이상입니다.
•
Step 1: 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 조상기에는 내부 고장 시 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 2: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 조상기의 자동 차단 장치 의무 시설 기준은 뱅크용량 15,000 kVA 이상으로 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 따라서 문제에서 제시한 조상기의 내부 고장 시 차단 장치 시설 기준은 15,000 kVA가 됩니다.
4
20000
오답 함정 분석
20,000 kVA는 법적 기준치인 15,000 kVA를 초과하는 수치로 정답이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
조상기 내부 고장 시 반드시 자동 차단 장치를 설치해야 하는 용량 기준은 무엇인가요?
뱅크용량이 15,000 kVA 이상인 조상기에 설치해야 합니다.
Q.
변압기와 조상기의 보호 장치 기준 용량은 서로 같나요?
아니요, 변압기는 5,000 kVA 이상부터 단계별 기준이 있으나 조상기는 15,000 kVA 이상을 기준으로 합니다.