발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2010년 1회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
사용 전압이 20[kV]인 변전소에 울타리, 담 등을 시설하고자 할 때 울타리, 담 등의 높이는 몇 [m] 이상 이어야 하는가?
선택지 분석
1
1
오답 함정 분석
전기설비기술기준에서 규정하는 울타리의 최소 높이 기준인 2[m]에 미달하는 수치입니다.
2
정답 상세 해설
발전소·변전소·개폐소 등의 울타리·담 등의 시설 기준에 따라 높이는 최소 2[m] 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준의 발전소·변전소·개폐소 등의 울타리 시설 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 해당 규정에 따르면 울타리·담 등의 높이는 전압의 크기와 관계없이 기본적으로 2[m] 이상으로 시설하도록 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 사용 전압 20[kV]는 특고압에 해당하며, 울타리의 최소 높이 기준인 2[m]를 반드시 준수해야 합니다.
3
5
오답 함정 분석
사용 전압이 35[kV] 이하일 때 울타리 높이와 충전부까지의 거리 합계(A+B)에 해당하는 기준값입니다.
4
6
오답 함정 분석
사용 전압이 35[kV] 초과 160[kV] 이하일 때 울타리 높이와 충전부까지의 거리 합계(A+B)에 해당하는 기준값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
울타리 하단과 지표면 사이의 간격은 얼마로 제한되나요?
울타리, 담 등의 하단과 지표면 사이의 간격은 사람이 쉽게 출입하지 못하도록 15[cm] 이하로 시설해야 합니다.
Q.
울타리 높이와 충전부까지의 거리 합계 기준은 전압별로 어떻게 다른가요?
35[kV] 이하인 경우 5[m] 이상, 35[kV] 초과 160[kV] 이하인 경우 6[m] 이상, 160[kV] 초과인 경우 6[m]에 단수를 가산한 값 이상이어야 합니다.