전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2021년 1회 85번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
사용전압이 인 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 몇 이상으로 하여야 하는가? (단, 전선으로는 특고압 절연전선을 사용한다.)

선택지 분석

1
0.5

오답 함정 분석

0.5m는 특고압 절연전선이 아닌 케이블을 사용하는 경우에 적용되는 기준입니다.
1

정답 상세 해설

사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설될 때, 특고압 절연전선을 사용하면 이격거리는 1.0m 이상이어야 합니다.
Step 1: 문제에서 주어진 조건인 사용전압 22.9kV와 전선의 종류인 특고압 절연전선을 확인합니다.
Step 2: 한국전기설비규정(KEC)의 특고압 가공전선과 삭도 등의 이격거리 기준을 적용합니다. 35kV 이하 특고압 가공전선의 경우 나전선은 2.0m, 절연전선은 1.0m, 케이블은 0.5m 이상의 이격거리를 두어야 합니다.
Step 3: 전선 종류가 특고압 절연전선이므로 최종 이격거리는 1.0m가 됩니다.
3
2

오답 함정 분석

2.0m는 특고압 절연전선이 아닌 나전선을 사용하는 경우에 적용되는 기준입니다.
4
2.12

오답 함정 분석

2.12m는 해당 규정의 이격거리 기준에 존재하지 않는 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
삭도와 제1차 접근상태란 무엇을 의미하나요?
가공전선이 삭도와 수평거리로 3m 미만인 곳에 시설되어, 전선로의 지지물이 붕괴될 경우 전선이 삭도에 접촉할 우려가 있는 상태를 말합니다.
Q.
사용전압이 35kV를 초과하는 경우에는 이격거리가 어떻게 계산되나요?
35kV를 초과하는 경우에는 기본 2.0m(나전선 기준)에 35kV를 초과하는 10kV 또는 그 단수마다 12cm를 가산하여 계산합니다.
Q.
케이블을 사용했을 때 이격거리가 가장 짧은 이유는 무엇인가요?
케이블은 절연 성능이 가장 우수하고 외장으로 보호되어 있어 사고 위험이 상대적으로 낮기 때문에 이격거리 기준이 완화됩니다.