전선로(저압)
전기기사 필기 2020년 3회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압 가공전선으로 사용할 수 없는 것은?
선택지 분석
1
케이블
오답 함정 분석
케이블은 한국전기설비규정(KEC)에 따라 저압 가공전선으로 사용이 허용되는 전선입니다.
2
절연전선
오답 함정 분석
절연전선은 저압 가공전선로에서 가장 일반적으로 사용되는 전선 종류 중 하나입니다.
3
다심형 전선
오답 함정 분석
다심형 전선은 규정상 저압 가공전선으로 사용 가능한 전선으로 명시되어 있습니다.
나동복 강선
정답 상세 해설
저압 가공전선은 감전 및 사고 방지를 위해 절연 성능이 있는 전선을 사용해야 하므로 나전선인 나동복 강선은 사용할 수 없습니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC) 222.1의 저압 가공전선 종류 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 해당 규정에 따르면 저압 가공전선은 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블을 사용하도록 되어 있습니다.
•
Step 3: 나동복 강선은 별도의 절연 피복이 없는 나전선의 일종이므로 저압 가공전선으로 사용하는 것이 금지됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압 가공전선으로 나전선을 사용할 수 있는 예외가 있나요?
전기로용 전선이나 전선의 피복이 부식되는 장소, 또는 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없는 장소 등 특수한 경우에는 예외적으로 허용됩니다.
Q.
저압 가공전선의 굵기 기준은 어떻게 되나요?
일반적으로 인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 3.2mm(절연전선의 경우 2.6mm) 이상의 경동선을 사용해야 합니다.