전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2020년 2회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?
선택지 분석
1
2.6
오답 함정 분석
2.6mm는 저압 가공전선을 시가지 외에 시설할 때 적용하는 기준입니다.
2
3.2
오답 함정 분석
3.2mm는 저압 가공전선을 시가지에 시설할 때 적용하는 기준입니다.
4.0
정답 상세 해설
고압 가공전선을 시가지 외에 시설할 경우 경동선의 최소 굵기는 지름 4.0mm 이상입니다.
•
Step 1: 전압 종별이 고압인지 확인합니다.
•
Step 2: 시설 장소가 시가지인지 시가지 외인지 구분합니다. 본 문제에서는 시가지 외로 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 관련 법령에 따라 고압 가공전선을 시가지 외에 시설할 때는 지름 4.0mm(인장강도 3.27kN) 이상의 경동선을 사용해야 함을 도출합니다.
4
5.0
오답 함정 분석
5.0mm는 고압 가공전선을 시가지에 시설할 때 적용하는 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지 내에 시설할 때는 기준이 어떻게 달라지나요?
고압 가공전선을 시가지에 시설할 경우에는 전선의 굵기를 지름 5.0mm 이상의 경동선으로 상향하여 적용해야 합니다.
Q.
저압 가공전선의 시가지 외 시설 기준은 무엇인가요?
저압 가공전선을 시가지 외에 시설할 때는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용합니다.