안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2022년 2회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한 다)의 정격전류가 인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)
선택지 분석
1
1.25
오답 함정 분석
저압 차단기의 부동작 전류 배수와 혼동할 수 있는 수치입니다.
2
1.5
오답 함정 분석
특정 조건의 동작 전류 배수와 혼동할 수 있으나 gG 퓨즈 16A 기준에는 해당하지 않습니다.
1.6
정답 상세 해설
Step 1. 한국전기설비규정(KEC) 212.2.1의 과전류 보호용 퓨즈(gG) 특성 표를 참조합니다.
•
Step 2. 정격전류()가 이상 이하인 구간에서의 용단전류() 배수를 확인합니다.
•
Step 3. 해당 구간의 용단전류 배수는 정격전류의 1.6배로 규정되어 있습니다.
4
1.9
오답 함정 분석
정격전류가 4A 초과 16A 미만인 경우에 적용되는 용단전류 배수입니다.
자주 묻는 질문
Q.
gG 퓨즈는 어떤 용도의 퓨즈인가요?
전 범위의 차단 용량을 가진 일반용 퓨즈를 의미합니다.
Q.
정격전류가 16A 미만일 때도 용단전류 배수가 1.6배인가요?
아닙니다. 4A 초과 16A 미만인 경우에는 1.9배, 4A 이하인 경우에는 2.1배를 적용합니다.