시퀀스제어

전기기사 필기 2019년 2회 69번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 제어공학
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
그림의 시퀀스 회로에서 전자접촉기 에 의한 A접점(Normal open contact)의 사용 목적은?
문제 도표

선택지 분석

자기유지회로

정답 상세 해설

자기유지회로는 입력 신호가 순간적으로 주어졌을 때, 그 신호가 사라져도 동작 상태를 계속 유지하도록 하는 회로입니다.
Step 1: 푸시버튼(PB1) 스위치를 누르면 전자접촉기 의 코일이 여자(Excitation)되어 동작합니다.
Step 2: 전자접촉기 가 동작함과 동시에 병렬로 연결된 의 보조 A접점이 폐로(Close)됩니다.
Step 3: 푸시버튼에서 손을 떼어 접점이 열리더라도, 이미 닫힌 의 A접점을 통해 전류가 계속 흐르므로 전자접촉기는 동작 상태를 유지하게 됩니다.
2
지연회로

오답 함정 분석

지연회로는 타이머(Timer)를 사용하여 설정된 시간만큼 동작을 늦추거나 유지하는 회로를 의미합니다.
3
우선 선택회로

오답 함정 분석

우선 선택회로는 여러 입력 중 먼저 들어온 신호를 우선적으로 처리하고 다른 입력을 차단하는 회로입니다.
4
인터록(interlock)회로

오답 함정 분석

인터록 회로는 두 기기가 동시에 동작하지 않도록 상호 구속하는 안전 회로로, 주로 상대방의 B접점을 사용합니다.

자주 묻는 질문

Q.
자기유지회로에서 A접점을 병렬로 연결하는 이유는 무엇인가요?
기동용 스위치를 놓았을 때 전류가 흐를 수 있는 우회 경로를 만들어주기 위해 병렬로 연결합니다.
Q.
자기유지 상태를 해제하려면 어떻게 해야 하나요?
회로에 직렬로 연결된 별도의 정지용 B접점 스위치를 눌러 전류 공급을 일시적으로 차단해야 합니다.