배전방식
전기기사 필기 2019년 1회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압뱅킹방식에서 저전압의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상은?
선택지 분석
1
아킹(Arcing)
오답 함정 분석
아킹은 전극 간의 방전 현상을 의미하며, 계통의 연쇄적인 차단 사고와는 직접적인 관련이 없습니다.
2
플리커(Flicker)
오답 함정 분석
플리커는 전압 변동으로 인해 조명이 깜빡이는 현상일 뿐, 변압기가 차단되는 현상을 지칭하지 않습니다.
3
밸런스(Balance)
오답 함정 분석
밸런스는 부하의 균형 상태를 의미하며, 고장 파급에 의한 정전 현상과는 무관한 용어입니다.
캐스케이딩(Cascading)
정답 상세 해설
캐스케이딩(Cascading)은 저압 뱅킹 방식에서 고장 구간의 확산으로 인해 건전한 변압기까지 연쇄적으로 차단되는 현상을 의미합니다.
•
Step 1: 저압 뱅킹 방식의 구조적 특징을 파악합니다. 이 방식은 동일한 고압 배전선로에 접속된 여러 대의 변압기 2차측을 저압 간선에 병렬로 연결하여 전력을 공급합니다.
•
Step 2: 고장 발생 시의 전류 흐름을 분석합니다. 저압 선로의 특정 지점에서 사고가 발생하면, 병렬로 연결된 인접 변압기들이 사고 지점으로 과도한 전류를 일제히 공급하게 됩니다.
•
Step 3: 연쇄 차단 과정을 이해합니다. 이 과전류로 인해 사고 지점과 직접 관련이 없는 건전한 변압기의 보호 장치(퓨즈 등)가 차례로 동작하게 되며, 결과적으로 계통의 일부 또는 전부가 정전되는 캐스케이딩 현상이 발생합니다.
자주 묻는 질문
Q.
캐스케이딩 현상을 방지하기 위한 구체적인 대책은 무엇인가요?
변압기 사이의 저압 간선에 적절한 용량의 구분 퓨즈(Banking Fuse)를 설치하여 고장 구간을 신속하게 분리함으로써 사고 파급을 막아야 합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 주요 장점은 무엇인가요?
전압 변동과 전력 손실이 경감되며, 부하 증가에 대한 융통성이 높고 변압기 용량을 효율적으로 절감할 수 있다는 장점이 있습니다.