전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2018년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가?

선택지 분석

1
4.5

오답 함정 분석

4.5m는 저압 가공전선이 교통에 지장이 없는 경우에 적용할 수 있는 기준으로, 22.9kV 특고압 기준에는 미달합니다.
2
5

오답 함정 분석

5m는 특고압 가공전선이 횡단보도교 위에 시설되거나 시가지 외 일반 장소에서 절연전선을 사용하는 경우의 기준입니다.
3
5.5

오답 함정 분석

5.5m는 고압 가공전선의 일반적인 지표상 높이 기준이며, 특고압 도로 횡단 시 요구되는 6m보다 낮습니다.
6

정답 상세 해설

22.9kV 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 6m 이상이어야 합니다.
Step 1: 특고압 가공전선로의 시설 규정에 따라 사용전압별 높이 기준을 확인합니다.
Step 2: 사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 전선의 높이는 지표상 6m 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 3: 22.9kV는 35kV 이하의 범주에 해당하므로 도로 횡단 시 최소 높이인 6m를 준수해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
22.9kV 가공전선이 철도를 횡단할 때의 높이 기준은 어떻게 되나요?
철도를 횡단하는 경우에는 전압에 관계없이 궤조면상 6.5m 이상을 유지해야 합니다.
Q.
도로를 횡단하지 않고 일반적인 시가지에 시설되는 경우의 높이는 얼마인가요?
시가지에서 35kV 이하 특고압 가공전선의 높이는 기본적으로 10m(절연전선 사용 시 8m) 이상이어야 합니다.
Q.
횡단보도교 위를 지날 때의 높이 기준은 도로 횡단과 다른가요?
네, 35kV 이하 특고압 가공전선이 횡단보도교 위를 지나는 경우 지표상 높이는 5m 이상으로 규정되어 있습니다.