전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2018년 3회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
1.2

오답 함정 분석

1.2는 저압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 안전율 기준입니다.
1.3

정답 상세 해설

고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.3 이상이어야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 가공전선로 지지물 시설 규정을 확인합니다.
Step 2: 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 안전율은 전압 등급에 따라 구분하여 적용합니다.
Step 3: 저압 가공전선로의 경우 1.2 이상, 고압 가공전선로의 경우 1.3 이상을 적용하도록 규정되어 있습니다.
3
2.2

오답 함정 분석

2.2는 철탑의 기초 안전율 등 다른 설비 기준에서 주로 사용되는 수치입니다.
4
2.5

오답 함정 분석

2.5는 특고압 가공전선로의 지지물이나 무선용 안테나 지지물 등에 적용되는 안전율 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압과 고압 가공전선로 목주의 안전율은 각각 어떻게 다른가요?
저압 가공전선로의 목주는 1.2 이상, 고압 가공전선로의 목주는 1.3 이상의 안전율을 확보해야 합니다.
Q.
풍압하중 외에 다른 하중도 안전율 계산에 포함되나요?
지지물 설계 시에는 풍압하중뿐만 아니라 전선의 자중, 빙설하중 및 수직하중 등을 종합적으로 고려하여 안전율을 산정합니다.