발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2015년 2회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
“고압 또는 특별고압의 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 울타리, 담 등의 높이는 ((ㄱ)) 이상으로 하고, 지표면과 울타리, 담 등의 하단사이의 간격은 ((ㄴ)) 이하로 하여야 한다.” 에서 (ㄱ), (ㄴ)에 알맞은 것은?
선택지 분석
1
(ㄱ) 3, (ㄴ) 15
오답 함정 분석
울타리 높이의 법적 최소 기준은 2m입니다.
(ㄱ) 2, (ㄴ) 15
정답 상세 해설
발전소 및 변전소의 울타리 시설 기준에 따라 높이는 2m 이상, 하단 간격은 15cm 이하로 규정되어 있습니다.
•
Step 1: 고압 및 특고압 기계기구 주위의 울타리 높이는 안전 확보를 위해 최소 2m 이상이어야 합니다.
•
Step 2: 지표면과 울타리 하단 사이의 틈새는 사람이나 동물의 출입을 막기 위해 15cm 이하로 제한합니다.
•
Step 3: 제시된 빈칸 (ㄱ)에는 2, (ㄴ)에는 15가 적합하므로 2번이 정답입니다.
3
(ㄱ) 3, (ㄴ) 25
오답 함정 분석
높이 기준 2m와 하단 간격 기준 15cm를 모두 만족하지 못하는 수치입니다.
4
(ㄱ) 2, (ㄴ) 25
오답 함정 분석
하단 간격은 15cm 이하로 시설해야 하므로 25cm는 기준을 초과하여 부적절합니다.
자주 묻는 질문
Q.
울타리 높이와 하단 간격을 규제하는 이유는 무엇인가요?
고압 및 특별고압 설비가 설치된 위험 구역에 외부인이 함부로 출입하거나 동물이 침입하여 발생할 수 있는 감전 사고 및 설비 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
울타리 높이와 충전부까지의 거리 합계에 대한 규정도 있나요?
네, 울타리 높이와 울타리로부터 충전부까지의 거리의 합계는 전압에 따라 35kV 이하는 5m 이상, 160kV 이하는 6m 이상 등으로 별도의 기준이 존재합니다.