특수장소의 전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2017년 3회 92번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
특수 장소에 시설하는 전선로의 기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
교량의 윗면에 시설하는 저압전선로는 교량 노면상 5m 이상으로 할 것
오답 함정 분석
교량의 윗면에 시설하는 저압전선로의 노면상 높이는 5m 이상으로 규정되어 있는 것이 맞습니다.
교량에 시설하는 고압전선로에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 20cm 이상일 것
정답 상세 해설
교량에 시설하는 고압전선로의 전선과 조영재 사이 이격거리 기준이 잘못 설명되었습니다.
•
Step 1: 교량에 시설하는 전선로의 전압 등급을 확인합니다. 본 선지는 고압전선로를 대상으로 합니다.
•
Step 2: 고압전선로의 경우 전선과 조영재(교량의 측면, 아래쪽 등) 사이의 이격거리 기준을 검토합니다.
•
Step 3: 관련 기술기준에 따르면 고압전선과 조영재 사이의 이격거리는 30cm 이상이어야 합니다. 따라서 20cm 이상으로 설명한 본 선지는 틀린 기준입니다.
3
저압전선로와 고압전선로를 같은 벼랑에 시설하는 경우 고압 전선과 저압전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것
오답 함정 분석
벼랑에 저압전선과 고압전선을 함께 시설할 경우 두 전선 사이의 이격거리는 50cm 이상이 맞습니다.
4
벼랑과 같은 수직부분에 시설하는 전선로는 부득이한 경우에 시설하며, 이 때 전선의 지지점간의 거리는 15m 이하로 할 것
오답 함정 분석
벼랑에 시설하는 전선로의 지지점 간 거리는 15m 이하로 제한하는 것이 맞습니다.
자주 묻는 질문
Q.
교량에 시설하는 고압전선로의 이격거리 기준은 무엇인가요?
고압전선과 조영재 사이의 이격거리는 30cm 이상이어야 합니다.
Q.
교량 노면상에 시설하는 저압전선의 높이 기준은 어떻게 되나요?
교량의 윗면에 시설하는 경우 노면상 5m 이상을 유지해야 합니다.
Q.
벼랑에 전선로를 시설할 때 지지점 간의 거리 제한이 있나요?
네, 전선의 지지점 간 거리는 15m 이하로 시설해야 합니다.