전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2018년 3회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압의 기준으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
목주 : 588Pa

오답 함정 분석

목주의 갑종 풍압하중은 588Pa로 규정에 부합하는 옳은 설명입니다.
2
원형 철주 : 588Pa

오답 함정 분석

원형 철주의 갑종 풍압하중은 588Pa로 규정에 부합하는 옳은 설명입니다.
원형 철근콘크리트주 : 882Pa

정답 상세 해설

원형 철근콘크리트주의 갑종 풍압하중 기준은 588Pa이므로 882Pa로 제시된 3번 선지가 틀린 설명입니다.
Step 1: 가공 전선로 지지물의 갑종 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 에 대한 압력으로 규정되어 있습니다.
Step 2: 원형 단면을 가진 지지물(목주, 원형 철주, 원형 철근콘크리트주)의 기준값은 모두 588Pa입니다.
Step 3: 제시된 882Pa는 원형이 아닌 철주나 철근콘크리트주 등에 적용될 수 있는 수치이나, 원형 지지물에는 해당하지 않습니다.
4
강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑 : 1255Pa

오답 함정 분석

강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 1255Pa로 규정에 부합하는 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
갑종 풍압하중이란 무엇인가요?
빙설이 적은 지방에서 고온 계절에 부는 강한 바람에 의한 풍압을 상정한 하중으로, 지지물의 강도 계산 시 기초가 되는 하중입니다.
Q.
원형 지지물의 풍압하중은 왜 모두 같나요?
원형 단면은 바람을 받는 투영 면적과 공기 저항 계수가 유사하기 때문에 목주, 철주, 철근콘크리트주 구분 없이 동일하게 588Pa를 적용합니다.