특고압 가공전선로
전기기사 필기 2018년 3회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우에 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)
선택지 분석
1
22
오답 함정 분석
35kV 이하의 특고압 가공전선을 병가할 때 적용되는 최소 단면적 기준입니다.
2
38
오답 함정 분석
KEC에서 규정하는 특고압 병가 시의 표준 경동연선 단면적 기준에 해당하지 않습니다.
50
정답 상세 해설
35kV 초과 100kV 미만의 특고압 가공전선을 병가할 때 필요한 경동연선의 최소 단면적은 50 입니다.
•
Step 1: 시설 조건 확인. 66kV 특고압 가공전선과 6kV 고압 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 상황입니다.
•
Step 2: 전압 등급별 기준 적용. KEC 규정에 따르면 사용전압이 35kV를 초과하고 100kV 미만인 경우, 특고압 가공전선은 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적 50 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
•
Step 3: 결론 도출. 66kV는 해당 전압 범위에 포함되므로, 케이블을 제외한 경동연선의 최소 단면적은 50 가 됩니다.
4
100
오답 함정 분석
문제의 전압 범위(66kV)에서 요구하는 법적 최소 기준보다 높은 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
특고압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 것을 무엇이라 하나요?
이를 '병가'라고 하며, 전압이 높은 특고압 가공전선을 위쪽에 시설하는 것이 원칙입니다.
Q.
만약 특고압 가공전선의 전압이 35kV 이하인 경우에는 어떤 기준이 적용되나요?
사용전압이 35kV 이하인 경우에는 단면적 22 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.