전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2018년 3회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에 설치하는 보호망에 대한 설명으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
보호망은 제3종 접지공사를 한다.

오답 함정 분석

특고압 가공전선로의 보호망은 제1종 접지공사(KEC 기준에 따른 접지 시스템)를 시행해야 하며 제3종 접지공사는 해당하지 않습니다.
2
보호망을 구성하는 금속선의 인장강도는 6kN 이상으로 한다.

오답 함정 분석

보호망 금속선의 인장강도는 지름에 따라 5.26kN 이상 또는 8.01kN 이상이어야 하므로 6kN 규정은 옳지 않습니다.
3
보호망을 구성하는 금속선은 지름 1.0mm 이상의 경동선을 사용한다.

오답 함정 분석

보호망을 구성하는 금속선은 지름 4.0mm 이상의 경동선을 사용하는 것이 규정입니다.
보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하로 한다.

정답 상세 해설

특고압 가공전선로의 보호망 시설 기준에 따라 금속선 상호의 간격은 가로 및 세로 각 1.5m 이하로 시설해야 합니다.
Step 1: 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하여 보호망을 시설하는 경우, 낙하 사고 시 전선을 안전하게 지지할 수 있는 구조를 갖추어야 합니다.
Step 2: 보호망의 구성 요소인 금속선 간격에 대한 기술기준을 확인합니다.
Step 3: 관련 법령에 명시된 가로 및 세로 간격 1.5m 이하 기준을 적용하여 시설의 안전성을 확보합니다.

자주 묻는 질문

Q.
보호망에 사용하는 금속선의 굵기 기준은 어떻게 되나요?
지름 4.0mm 이상의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기를 가지는 금속선을 사용해야 합니다.
Q.
보호망의 접지는 어떤 방식으로 해야 하나요?
특고압 가공전선로의 보호망은 제1종 접지공사(KEC 기준에 따른 접지 시스템)를 시행하여 사고 시 위험을 방지해야 합니다.