Q문제
고압 가공 인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험 표시를 하였다면 전선의 지표상의 높이는 몇 까지로 감할 수 있는가?
선택지 분석
1
2.5
오답 함정 분석
2.5m는 고압 가공 인입선의 지표상 높이 규정에서 허용되는 수치가 아닙니다.
3.5
정답 상세 해설
고압 가공 인입선이 케이블 이외의 전선이라도 위험 표시를 한 경우 지표상 높이를 3.5m까지 감할 수 있습니다.
•
Step 1: 고압 가공 인입선의 지표상 높이는 도로를 횡단하는 경우 5m 이상, 그 외의 장소에서는 3.5m 이상을 유지하는 것이 원칙입니다.
•
Step 2: 전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 높이를 3m까지 감할 수 있는 완화 규정이 존재합니다.
•
Step 3: 다만, 케이블이 아닌 전선을 사용하더라도 전선 아래에 위험 표시를 설치한 경우에는 규정에 따라 지표상 높이를 3.5m까지 낮추어 시설할 수 있습니다.
3
4.5
오답 함정 분석
4.5m는 고압 가공 인입선의 높이 완화 기준과 관련이 없는 수치입니다.
4
5.5
오답 함정 분석
5.5m는 특고압 가공전선로의 시가지 시설 높이 등 다른 기준에 해당하며, 고압 인입선의 완화 기준보다 높습니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 가공 인입선이 케이블인 경우에는 높이 기준이 어떻게 되나요?
전선으로 케이블을 사용하고 도로를 횡단하지 않는 경우에는 지표상 높이를 3m까지 감할 수 있습니다.
Q.
위험 표시를 하지 않은 일반적인 고압 가공 인입선의 높이는 얼마인가요?
도로를 횡단하는 경우에는 5m 이상, 그 외의 장소에서는 3.5m 이상을 유지해야 합니다.