전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2003년 1회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선로의 가공지선으로 나동복강선을 사용할 경우 지름 몇 이상의 것을 사용하여야 하는가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
2.0mm는 저압 가공전선 중 절연전선을 시가지 외에 시설할 때 적용되는 최소 굵기 기준입니다.
2
오답 함정 분석
2.5mm는 저압 가공전선 중 경동선을 시가지 외에 시설할 때 적용되는 최소 굵기 기준입니다.
3
오답 함정 분석
3.0mm는 고압 가공지선에 요구되는 인장강도 및 기계적 강도 기준에 미달하는 수치입니다.
정답 상세 해설
고압 가공전선로의 가공지선 시설 기준에 따라 나동복강선을 사용할 경우 최소 지름은 3.5mm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 가공지선의 설치 목적을 확인합니다. 가공지선은 가공전선로의 상부에 설치하여 직격뢰로부터 전선로를 보호하는 역할을 수행합니다.
•
Step 2: 관련 법령의 세부 규정을 검토합니다. 전기설비기술기준(KEC 등)에 따르면 고압 가공지선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 경동선을 사용하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 나동복강선의 규격을 적용합니다. 나동복강선은 인장강도가 매우 높기 때문에 지름 3.5mm 이상인 경우 인장강도 5.26kN 이상의 조건을 충족하는 것으로 인정됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
가공지선으로 경동선을 사용할 때의 지름 기준은 무엇인가요?
경동선을 가공지선으로 사용할 경우에는 지름 4.0mm 이상의 것을 사용하여야 합니다.
Q.
나동복강선이란 무엇이며 왜 굵기 기준이 다른가요?
나동복강선은 강선 주위에 구리를 입힌 전선으로, 일반 경동선보다 인장강도가 강하기 때문에 더 가는 굵기(3.5mm)로도 동일한 기계적 강도 기준을 만족할 수 있습니다.
Q.
특고압 가공전선로의 가공지선 기준은 어떻게 되나요?
특고압의 경우 더 높은 강도가 요구되므로 인장강도 8.01kN 이상 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.