수소냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
발전기 안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설 할 것
오답 함정 분석
수소냉각식 발전기 내부의 온도 변화를 감시하기 위해 온도 계측 장치를 시설하는 것은 올바른 기준입니다.
2
수소를 통하는 관은 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가질 것
오답 함정 분석
수소 누출 및 폭발 사고에 대비하여 배관이 충분한 기계적 강도를 확보해야 한다는 설명은 적절한 시설 기준입니다.
발전기 안의 수소의 순도가 95% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
정답 상세 해설
수소냉각식 발전기에서 경보 장치를 시설해야 하는 수소 순도의 기준은 85% 이하입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 수소냉각식 발전기 및 조상기는 수소의 순도가 현저히 저하되었을 때 안전을 위해 경보를 울려야 합니다.
•
Step 2: 구체적인 경보 작동 기준 수치는 수소의 순도가 85% 이하로 떨어지는 시점입니다.
•
Step 3: 따라서 95% 이하일 때 경보를 시설해야 한다는 설명은 법적 기준보다 높은 수치를 제시하고 있으므로 틀린 설명이 됩니다.
4
발전기 안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
오답 함정 분석
수소의 압력 상태를 상시 감시하고 이상 변동 시 즉각 알리는 장치를 갖추는 것은 필수적인 안전 규정입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수소 순도가 85% 이하로 떨어지면 왜 위험한가요?
수소의 순도가 낮아져 공기가 혼입되면 폭발성 혼합 가스가 형성될 위험이 커지며, 냉각 성능이 저하되어 기기 과열을 초래할 수 있기 때문입니다.
Q.
수소냉각 방식은 주로 어떤 발전기에 사용되나요?
수소는 공기보다 냉각 효율이 높고 마찰 손실이 적기 때문에 주로 대용량 터빈 발전기의 냉각 방식으로 사용됩니다.