특고압 가공전선로
전기기사 필기 2017년 3회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압 의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 지표상 몇 이상에 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
7
오답 함정 분석
35kV 이하 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때 절연전선을 사용하는 경우의 최소 높이인 8m보다도 낮으므로 오답입니다.
2
8
오답 함정 분석
8m는 35kV 이하 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때 절연전선을 사용하는 경우의 높이 기준입니다.
3
9.44
오답 함정 분석
기본 높이를 10m가 아닌 8m로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
11.44
정답 상세 해설
사용전압 154kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 지표상 높이는 11.44m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 지표상 높이 기준을 확인합니다. 사용전압이 35kV를 초과하는 경우 기본 높이는 10m입니다.
•
Step 2: 사용전압이 35kV를 초과하는 경우, 35kV를 초과하는 매 10kV 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
•
Step 3: 단수 계산 수식은 이며, 소수점 이하는 절상하므로 12단이 됩니다.
•
Step 4: 최종 높이 계산 수식은 입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 기본 높이는 어떻게 되나요?
사용전압이 35kV 이하인 경우 기본 10m(절연전선 사용 시 8m)이며, 35kV를 초과하는 경우 기본 10m에 35kV를 초과하는 매 10kV 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 시 발생하는 소수점 이하는 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다.