전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2004년 2회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
저ㆍ고압 가공 전선과 가공 약전류전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우로서 옳지 않은 방법은?

선택지 분석

1
가공 전선을 가공 약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것

오답 함정 분석

가공 전선을 약전류전선의 위쪽에 배치하고 별개의 완금류를 사용하는 것은 기술기준에 부합하는 올바른 시설 방법입니다.
2
전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

오답 함정 분석

지지물로 목주를 사용하는 경우 풍압하중에 대한 안전율을 1.5 이상으로 유지하는 것은 규정된 안전 기준입니다.
가공 전선과 가공 약전류전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압이 모두 75cm 이상일 것

정답 상세 해설

저압과 고압 가공전선을 약전류전선과 동일 지지물에 시설할 때 전압별 이격거리 규정이 다르므로 본 설명은 옳지 않습니다.
Step 1: 저압 가공전선과 가공 약전류전선 사이의 이격거리는 75cm 이상(케이블인 경우 30cm)을 유지해야 합니다.
Step 2: 고압 가공전선과 가공 약전류전선 사이의 이격거리는 1.5m(150cm) 이상(케이블인 경우 50cm)을 유지해야 합니다.
Step 3: 따라서 고압의 경우에도 75cm 이상이면 된다는 설명은 기술기준에 어긋납니다.
4
가공 전선이 가공 약전류전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 가공 전선을 적당한 거리에서 연가할 것

오답 함정 분석

유도 장해 방지를 위해 전선을 적당한 거리에서 연가(Transposition)하는 것은 통신 장해를 줄이기 위한 적절한 조치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
가공 전선과 약전류전선을 동일 지지물에 시설할 때 전선의 상하 위치는 어떻게 되나요?
가공 전선을 가공 약전류전선의 위쪽에 시설하며, 각각 별개의 완금류에 고정하여 시설해야 합니다.
Q.
고압 가공전선과 약전류전선 사이의 이격거리가 저압보다 먼 이유는 무엇인가요?
고압 전선은 저압에 비해 전압이 높아 유도 작용에 의한 통신 장해나 절연 파괴 시 사고 위험이 더 크기 때문에 1.5m 이상의 충분한 거리를 두어야 합니다.