중성점접지방식
전기기사 필기 2017년 3회 37번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
유도장해를 방지하기 위한 전력선측의 대책으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
차폐선을 설치한다.
오답 함정 분석
차폐선 설치는 전력선과 통신선 사이의 상호 인덕턴스를 감소시켜 유도전압을 줄이는 대표적인 전력선측 대책입니다.
2
고속도 차단기를 사용한다.
오답 함정 분석
고속도 차단기는 사고 발생 시 고장 전류가 흐르는 시간을 단축하여 통신선에 가해지는 유도 에너지를 최소화합니다.
중성점 전압을 가능한 높게 한다.
정답 상세 해설
유도장해를 방지하기 위해서는 중성점의 잔류 전압을 최소화해야 하며, 전압을 높게 유지하는 것은 대책으로 부적절합니다.
•
Step 1: 유도장해의 발생 원인 분석. 전자유도전압은 지락전류의 크기와 상호 인덕턴스에 비례하여 발생합니다.
•
Step 2: 중성점 전압과 유도장해의 관계. 중성점의 잔류 전압이 높을수록 정전유도 및 전자유도 작용이 커져 통신선에 미치는 영향이 심화됩니다.
•
Step 3: 올바른 대책 수립. 전력선측에서는 연가를 실시하여 선로 정수를 평형시키고 중성점 잔류 전압을 최대한 낮게 유지해야 장해를 방지할 수 있습니다.
4
중성점 접지에 고저항을 넣어서 지락전류를 줄인다.
오답 함정 분석
지락전류의 크기를 줄이는 것은 전자유도전압을 직접적으로 낮추는 가장 효과적인 전력선측 대책 중 하나입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력선측 대책과 통신선측 대책을 어떻게 구분하나요?
전력선측 대책은 유도 전압의 원인인 지락전류나 인덕턴스를 줄이는 것이고, 통신선측 대책은 이미 발생한 유도 전압으로부터 통신 설비를 보호하는 것입니다.
Q.
연가(Transposition)를 하면 왜 유도장해가 방지되나요?
선로의 전체적인 정전용량과 인덕턴스를 평형시켜 중성점의 잔류 전압과 전류를 0에 가깝게 만들기 때문입니다.