중성점접지방식

전기기사 필기 2014년 2회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측 (1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

선택지 분석

1
저압측의 단락사고를 검출하기 위하여

오답 함정 분석

단락사고 검출은 과전류 계전기나 퓨즈의 역할이며 중성선 연결의 직접적인 목적이 아닙니다.
2
저압측의 지락사고를 검출하기 위하여

오답 함정 분석

지락사고 검출은 영상변류기(ZCT)나 지락계전기의 역할이며 중성선 연결과는 무관합니다.
3
주상변압기의 중성선측 부싱을 생략하기 위하여

오답 함정 분석

부싱 생략은 구조적 부수 효과일 수 있으나 전기적 연결의 본질적인 목적은 안전 확보에 있습니다.
고저압 혼촉시 수용가에 침입하는 상승 전압을 억제하기 위하여

정답 상세 해설

고저압 혼촉 시 저압측 전위 상승을 억제하여 수용가 설비 보호 및 인명 안전을 도모하는 것이 핵심 목적입니다.
Step 1: 다중접지 계통의 구조 이해. 3상 4선식 다중접지 방식에서는 고압측 중성선과 저압측 중성선을 공통으로 연결하여 다중으로 접지합니다.
Step 2: 고저압 혼촉 사고 발생. 변압기 내부 절연 파괴 등으로 고압 권선과 저압 권선이 접촉하면 고압측 전압이 저압측으로 유입되는 혼촉 현상이 발생합니다.
Step 3: 전위 상승 억제 메커니즘. 양측 중성선이 연결되어 있으면 혼촉 시 유입된 고전압 전류가 중성선을 통해 대지로 즉시 방전되어 저압측 전위 상승을 안전 범위 내로 제한합니다.

자주 묻는 질문

Q.
고저압 혼촉이란 무엇인가요?
변압기 내부에서 절연이 파괴되어 고압측 권선과 저압측 권선이 서로 맞닿는 사고를 의미합니다.
Q.
중성선을 연결하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
혼촉 시 저압측에 고전압이 그대로 전달되어 수용가 기기 소손 및 감전 사고의 위험이 극도로 높아집니다.
Q.
이 방식은 어떤 배전 계통에서 주로 사용되나요?
우리나라의 대표적인 배전 방식인 22.9kV-Y 3상 4선식 다중접지 계통에서 표준으로 채택하고 있습니다.