중성점접지방식

전기기사 필기 2016년 3회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에서 1선 지락시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지 방식은?

선택지 분석

1
비접지 방식

오답 함정 분석

비접지 방식은 1선 지락 시 건전상의 전압이 평상시보다 루트 3배까지 상승하여 절연에 불리한 방식입니다.
직접 접지 방식

정답 상세 해설

직접 접지 방식은 지락 사고 시 중성점의 전위 상승이 거의 발생하지 않아 건전상의 전압 상승이 모든 접지 방식 중 가장 적습니다.
Step 1: 직접 접지 방식은 변압기의 중성점을 임피던스가 거의 없는 도체로 직접 접지하는 방식입니다.
Step 2: 1선 지락 사고가 발생하면 지락된 상의 전위는 대지 전위와 같아지지만, 중성점이 대지에 고정되어 있어 건전상의 전위 상승은 상전압의 1.3배 이하로 억제됩니다.
Step 3: 이러한 낮은 전압 상승 특성 덕분에 선로 및 기기의 절연 수준을 낮추는 단절연이 가능하며 경제적인 설계가 가능합니다.
3
저항 접지 방식

오답 함정 분석

저항 접지 방식은 삽입하는 저항값에 따라 전압 상승 정도가 결정되나, 일반적으로 직접 접지 방식보다 전압 상승이 큽니다.
4
소호 리액터 접지 방식

오답 함정 분석

소호 리액터 접지 방식은 지락 시 건전상의 전압 상승이 가장 큰 방식 중 하나로, 절연 비용이 많이 발생하는 단점이 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접 접지 방식의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
건전상의 전압 상승이 매우 적어 계통의 절연 수준을 낮출 수 있는 단절연이 가능하며, 이로 인해 변압기 등 설비의 경제성을 확보할 수 있는 점이 가장 큰 장점입니다.
Q.
직접 접지 방식에서 지락 전류의 크기는 어떤가요?
임피던스가 매우 작기 때문에 지락 전류가 매우 큽니다. 이는 보호 계전기의 동작을 확실하게 하지만, 인근 통신선에 강한 유도 장해를 일으키는 원인이 됩니다.