소호리액터 접지계통에서 리액터의 탭을 완전 공진상태에서 약간 벗어나도록 하는 이유는?

선택지 분석

1
전력 손실을 줄이기 위하여

오답 함정 분석

소호리액터의 탭 조정은 전력 손실 저감보다는 계통의 안정성과 이상전압 방지에 주된 목적이 있습니다.
2
선로의 리액턴스분을 감소시키기 위하여

오답 함정 분석

리액터 탭 조정은 선로 자체의 리액턴스 값을 변화시키는 것이 아니라, 지락 전류를 상쇄하기 위한 병렬 공진 조건을 조절하는 것입니다.
3
접지 계전기의 동작을 확실하게 하기 위하여

오답 함정 분석

소호리액터 접지 방식은 지락 전류가 매우 작아 접지 계전기의 동작이 어려운 것이 특징이며, 탭을 벗어나게 하는 것은 계전기 동작보다는 이상전압 방지가 우선입니다.
직렬공진에 의한 이상전압의 발생을 방지하기 위하여

정답 상세 해설

Step 1: 소호리액터 접지는 계통의 대지 정전용량()과 리액터의 인덕턴스()를 병렬 공진시켜 지락 전류를 소멸시키는 방식입니다.
Step 2: 선로의 정전용량 불평형이 존재하는 경우, 완전 공진 상태에서는 직렬 공진 현상이 발생하여 중성점 전위가 이상 상승할 수 있습니다.
Step 3: 이러한 이상전압으로부터 설비를 보호하기 위해 리액터의 탭을 완전 공진점에서 약 10% 정도 벗어난 과보상 상태로 운용합니다.

자주 묻는 질문

Q.
소호리액터 접지에서 '과보상'을 하는 이유는 무엇인가요?
완전 공진 시 발생할 수 있는 직렬 공진에 의한 이상전압을 방지하고, 선로 연장 등의 변화에 대비하여 안정적인 소호 성능을 유지하기 위함입니다.
Q.
소호리액터 접지의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
지락 전류를 거의 0으로 만들어 지락 사고 시에도 아크를 즉시 소멸시키고, 과도 안정도를 높여 정전 없이 전력을 공급할 수 있다는 점입니다.