비정현파교류
전기기사 필기 2017년 2회 79번
| 과목 / 챕터 | 회로이론 및 제어공학 / 회로이론 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
인 전압을 R-L 직렬 회로에 가할 때 제 5고조파 전류의 실효값은 약 몇 인가? (단, 이다.)
선택지 분석
1
10
오답 함정 분석
제5고조파 임피던스나 전압 실효값 계산을 잘못하여 도출된 오답입니다.
2
15
오답 함정 분석
제5고조파 임피던스나 전압 실효값 계산을 잘못하여 도출된 오답입니다.
20
정답 상세 해설
제5고조파 전류의 실효값은 20[A]입니다.
•
Step 1: 제5고조파 전압의 실효값을 구합니다. 주어진 전압 식에서 제5고조파 성분은 이므로, 실효값 입니다.
•
Step 2: 제5고조파 임피던스를 구합니다. 저항 이고, 제5고조파의 유도성 리액턴스 입니다. 따라서 제5고조파 임피던스의 크기 입니다.
•
Step 3: 제5고조파 전류의 실효값을 구합니다. 옴의 법칙에 따라 입니다.
4
25
오답 함정 분석
제5고조파 임피던스나 전압 실효값 계산을 잘못하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제5고조파 전류를 구할 때 왜 전압도 제5고조파 성분만 사용하나요?
중첩의 원리에 따라 각 고조파 성분은 독립적으로 작용하므로, 제5고조파 전류를 구하기 위해서는 제5고조파 전압과 제5고조파 임피던스만을 사용하여 계산해야 합니다.
Q.
제5고조파의 유도성 리액턴스는 어떻게 구하나요?
유도성 리액턴스는 주파수에 비례하므로, 기본파의 유도성 리액턴스()에 고조파 차수(5)를 곱하여 로 계산합니다.