교류회로

전기기사 필기 2012년 3회 79번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 회로이론
인지 유형calculation
난이도Level 4
Q문제
내부 임피던스가 인 발전기에 임피던스가 인 선로를 연결하여 전력을 공급한다. 부하 임피던스가 몇 일 때 최대전력이 전달되는가?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

허수부(리액턴스)를 고려하지 않고 실수부(저항)만 계산한 오답입니다.

정답 상세 해설

부하에 최대 전력이 전달되기 위해서는 부하 임피던스가 전원 측 전체 임피던스의 공액 복소수이어야 합니다.
Step 1: 전원 측의 전체 임피던스를 계산합니다. 전체 임피던스는 발전기 내부 임피던스와 선로 임피던스의 합입니다.
Step 2: 최대 전력 전달 조건을 적용합니다. 부하 임피던스 의 공액 복소수입니다.
3

오답 함정 분석

공액 복소수를 구하지 않고 전원 측 전체 임피던스의 크기만 계산한 오답입니다.
4

오답 함정 분석

공액 복소수를 취하지 않고 전원 측 전체 임피던스를 그대로 부하 임피던스로 설정한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
최대 전력 전달 조건이란 무엇인가요?
교류 회로에서 부하에 최대 전력이 전달되려면 부하 임피던스가 전원 측 임피던스의 공액 복소수(켤레 복소수)와 같아야 합니다.
Q.
공액 복소수를 취하는 이유는 무엇인가요?
회로의 리액턴스 성분을 상쇄시켜 전체 임피던스를 순수 저항 성분만 남게 함으로써, 역률을 1로 만들어 전력을 최대로 전달하기 위함입니다.
전기기사 필기 2012년 3회 79번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프