다상교류
전기기사 필기 2016년 2회 75번
| 과목 / 챕터 | 회로이론 및 제어공학 / 회로이론 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
한상의 임피던스가 인 부하에 대칭 선간전압 200[V]를 인가할 때 3상 전력[W]은?
선택지 분석
1
2400
오답 함정 분석
3상 전체의 전력이 아닌 1상에서 소비되는 전력만을 계산한 오답입니다.
2
4160
오답 함정 분석
1상 전력에 3이 아닌 을 곱하여 잘못 계산한 오답입니다.
7200
정답 상세 해설
3상 결선 부하의 유효 전력은 공식을 통해 구할 수 있습니다.
•
Step 1: 한 상의 임피던스 크기 계산
임피던스 이므로, 크기 입니다.
•
Step 2: 상전류 계산
결선에서는 선간전압과 상전압이 같으므로 입니다.
따라서 상전류 입니다.
•
Step 3: 3상 유효 전력 계산
저항 이므로, 3상 전력 입니다.
4
10800
오답 함정 분석
유효 전력 계산 시 임피던스 성분이나 전류 값을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
결선에서 선간전압과 상전압의 관계는 어떻게 되나요?
결선에서는 선간전압과 상전압의 크기가 동일합니다. 반면 선전류는 상전류의 배가 됩니다.
Q.
3상 전력을 구할 때 왜 저항(R) 값만 사용하나요?
문제에서 요구하는 '전력[W]'은 유효 전력을 의미하기 때문입니다. 유효 전력은 임피던스 중 저항(R) 성분에서만 소비되므로 저항값만을 곱하여 계산합니다.