Q문제
승압기에 의하여 전압 에서 로 승압할 때, 2차 정격전압 , 자기용량 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하 용량은?
선택지 분석
정답 상세 해설
단상 승압기(단권변압기)의 자기용량과 부하용량의 관계식을 이용하면 부하용량은 가 됩니다.
•
Step 1: 단상 승압기(단권변압기)에서 자기용량()과 부하용량()의 관계식은 입니다. (여기서 는 고압측 전압, 는 저압측 전압입니다.)
•
Step 2: 승압기의 2차 정격전압 는 승압된 전압의 크기이므로 로 나타낼 수 있습니다.
•
Step 3: 위 식을 부하용량 에 대해 정리하면 가 됩니다.
2
오답 함정 분석
승압 후 전압이 아닌 승압 전 전압을 분자에 사용하여 잘못된 공식을 적용했습니다.
3
오답 함정 분석
분자에 승압 후 전압 대신 승압 전 전압을 사용하여 잘못된 공식을 적용했습니다.
4
오답 함정 분석
분자와 분모의 위치가 바뀌었으며, 승압 후 전압 대신 승압 전 전압을 사용하여 잘못된 공식을 적용했습니다.
자주 묻는 질문
Q.
단권변압기에서 자기용량과 부하용량의 차이는 무엇인가요?
자기용량은 변압기 자체의 직렬 권선이 감당해야 하는 용량을 의미하며, 부하용량은 변압기를 통해 부하측에 공급할 수 있는 전체 전력을 의미합니다.
Q.
승압기의 2차 정격전압 는 무엇을 의미하나요?
승압기의 2차 정격전압 는 직렬 권선에 걸리는 전압으로, 승압 후 전압()과 승압 전 전압()의 차이()를 의미합니다.