Q문제
각 수용가의 수용률 및 수용가 사이의 부등률이 변화할 때 수용가군 총합의 부하율에 대한 설명으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
수용률에 비례하고 부등률에 반비례한다.
오답 함정 분석
수용률과는 반비례 관계이며, 부등률과는 비례 관계에 있으므로 설명이 반대로 되어 있습니다.
부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다.
정답 상세 해설
합성 부하율은 부등률에 비례하고 수용률에 반비례하는 관계를 가집니다.
•
Step 1: 부하율의 정의인 '평균 전력 / 최대 전력'을 확인합니다.
•
Step 2: 수용가군 총합의 최대 전력 식인 '(설비용량 × 수용률) / 부등률'을 대입합니다.
•
Step 3: 정리된 식 '부하율 = (평균 전력 × 부등률) / (설비용량 × 수용률)'을 통해 상관관계를 파악합니다.
•
Step 4: 분자에 있는 부등률과는 비례 관계를 형성하고, 분모에 있는 수용률과는 반비례 관계를 형성함을 확정합니다.
3
부등률과 수용률에 모두 비례한다.
오답 함정 분석
수용률은 분모에 위치하여 부하율과 반비례 관계를 형성하므로 모두 비례한다는 설명은 틀립니다.
4
부등률과 수용률에 모두 반비례한다.
오답 함정 분석
부등률은 분자에 위치하여 부하율과 비례 관계를 형성하므로 모두 반비례한다는 설명은 틀립니다.
자주 묻는 질문
Q.
부등률이 커지면 부하율에 어떤 영향을 주나요?
부등률이 커지면 합성 최대 전력이 감소하게 되어, 결과적으로 부하율이 높아지는 긍정적인 효과가 있습니다.
Q.
수용률이 낮아지면 부하율은 어떻게 되나요?