수용설비와 공급설비
전기기사 필기 2012년 3회 37번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 옥내배선 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
어떤 공장의 수용설비 용량이 , 수용률은 , 평균 부하역률은 라 한다. 이 공장의 수전설비는 몇 로 하면 되는가?
선택지 분석
1
900
오답 함정 분석
수용설비 용량에 수용률을 곱한 후 역률을 나누어야 하나, 역률을 곱하거나 잘못된 수식을 적용한 결과입니다.
2
990
오답 함정 분석
수용설비 용량에 수용률만 곱하여 유효전력[kW]을 구하고, 피상전력[kVA]으로 변환하기 위해 역률로 나누는 과정을 누락한 결과입니다.
1100
정답 상세 해설
수전설비 용량은 최대 수용전력을 부하역률로 나누어 피상전력[kVA] 단위로 산출합니다.
•
Step 1: 최대 수용전력[kW] 계산
최대 수용전력 = 수용설비 용량 × 수용률 = 1800[kW] × 0.55 = 990[kW]입니다.
•
Step 2: 수전설비 용량[kVA] 계산
수전설비 용량 = 최대 수용전력 / 부하역률 = 990[kW] / 0.90 = 1100[kVA]입니다.
4
1800
오답 함정 분석
수용률과 부하역률을 전혀 고려하지 않고 수용설비 용량을 그대로 수전설비 용량으로 착각한 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수전설비 용량을 구할 때 왜 역률로 나누어 주나요?
수전설비(변압기 등)의 용량은 피상전력인 [kVA] 단위로 표기하기 때문입니다. 유효전력[kW]을 피상전력[kVA]으로 변환하려면 유효전력을 역률로 나누어야 합니다.
Q.
수용률이란 무엇인가요?
수용률은 총 수용설비 용량에 대한 최대 수용전력의 비율을 의미합니다. 모든 설비가 동시에 사용되지 않으므로, 실제 필요한 최대 전력을 산출할 때 수용설비 용량에 수용률을 곱하여 계산합니다.